Voici la situation.
Je contrôle un ballon d’eau chaude électrique via un module Fibaro FGS-222.
Le compteur est connecté à la borne S1 du module Fibaro pour détecter le passage en HC/HP.
La sortie Q1 est connectée au contacteur jour/nuit.
Le module Fibaro est enregistré dans Jeedom.
Le but est que le ballon s’enclenche tout seul en cas de signal HC détecté. C’est le cas aujourd’hui et tout fonctionne parfaitement de ce point de vue.
Si la chauffe en HC est en cours, j'ai la possibilité de cliquer sur le module et je peux stopper correctement l'alimentation du ballon.
Par contre, j’ai remarqué ce qui suit. Depuis que j’ai stoppé la chauffe du ballon via le module Fibaro FGS-222 alors qu’il avait été déclenché par un passage en HC, je remarque que le module redéclenche l'alimentation du ballon à 6h30 du matin pile lorsque le signal HP est envoyé par Enedis. Je ne comprends pas pourquoi. Je n’ai pas de scénario pouvant expliquer cela dans Jeedom. Je vous joins le plan de câblage.
Merci par avance Ă ceux qui auraient des pistes sur les raisons de ce comportement

Alex