AIDE CABLAGE DUWI VOLET ROULANT

Sous section Zwave dédiée aux modules Düwi

AIDE CABLAGE DUWI VOLET ROULANT

Messagede Pierrot24 » 17 DĂ©c 2010, 19:41

Bonjour,

Je viens d'acquérir un module duwi 05436 pour volet roulant.
Je l'ai cablé correctement je pense... :
N : neutre venant du disjoncteur
L : phase venant du disjoncteur
COM : neutre venant du moteur
Sur chacun des 2 Switch contacts (symbole d'une vague traversée par une flèche : chacune des 2 phases venant du moteur pour la montée et la descente

RĂ©sultat : moteur reste absolument inactif !
J'entends le contact du relais s'actionner quand j'appuie sur les boutons de commande.
J'ai vérifié le fusible qui est bon.

Ai-je fait une erreur de câblage ?
Le module est-il HS ?

Merci beaucoup de votre aide !!!
Pierre
Pierrot24
P'tit Guru de domotique
 
Messages: 76
Inscription: 10 Nov 2010, 18:50
Localisation: Lille

Messagede bernier » 18 DĂ©c 2010, 09:22

Je réponds de mémoire : je crois que sur "COM" il faut également cabler la phase venant du disjoncteur. Il faut bien sur que le neutre soit cablé tant vers le duwi que vers le moteur
HomeSeer 2 + plugin RFXCom + MCSSprinklers Pro
Z-Wave : stick AEON - micromodules everspring AN179 (cde chauffage elec) - cde store duwi
Arrosage : EtherRain
RFXCom + RFXPower + RFXPulse (comptage eau)
Station météo Davis vantage pro 2
Capteurs température/humidité Oregon
bernier
P'tit Dieu de domotique
 
Messages: 174
Inscription: 09 FĂ©v 2006, 14:21

C'est bon, ça marche

Messagede Pierrot24 » 18 DĂ©c 2010, 12:55

Merci beaucoup de ta réponse.
C'est franchement pas très explicite sur leur notice !!!

Pour résumer et à l'attention de ceux qui auront le même problème que moi :
Au niveau de mon boitier d'encastrement, j'ai donc la phase, le neutre et la terre qui viennent du disjoncteur, et puis le câble qui vient du moteur avec le neutre, la terre et les 2 fils pour montée/descente.

Il faut donc sur le duwi :
- connecter la phase sur "L" et sur "COM"
- connecter les fils neutre sur "N"
- connecter les 2 fils montée et descente sur les "switch contact"
- connecter les 2 terres ensemble

Et voilĂ . Profitez bien de votre nouveau volet roulant
Pierre
Pierrot24
P'tit Guru de domotique
 
Messages: 76
Inscription: 10 Nov 2010, 18:50
Localisation: Lille

Re: AIDE CABLAGE DUWI VOLET ROULANT

Messagede Franck_78 » 20 Juil 2012, 23:24

Bonsoir,

vous avez des Bubendorff ?
Franck.

Zibase 2S avec licence
Modules Chacon DI-O encastrable et prise
Sondes Oregon THGR122NX, THR128 et THWR800
Z-Wave : Duwi Volets Roulants et ON/OFF, Everspring AN1586, SE812, SP814, ST814, Fibaro
Poêle à granules Rika Topo domotisé.
OWL CM160, Calybox 220 X2D, Karotz
Avatar de l’utilisateur
Franck_78
Guru de domotique
 
Messages: 149
Inscription: 01 AoĂ» 2009, 12:01

Re: C'est bon, ça marche

Messagede Franck_78 » 26 Juil 2012, 15:13

Pierrot24 a Ă©crit:
Il faut donc sur le duwi :
- connecter la phase sur "L" et sur "COM" ainsi que le COM venant du volet roulant je suppose ? Merci.
- connecter les fils neutre sur "N"
- connecter les 2 fils montée et descente sur les "switch contact"
- connecter les 2 terres ensemble




Merci.
Franck.

Zibase 2S avec licence
Modules Chacon DI-O encastrable et prise
Sondes Oregon THGR122NX, THR128 et THWR800
Z-Wave : Duwi Volets Roulants et ON/OFF, Everspring AN1586, SE812, SP814, ST814, Fibaro
Poêle à granules Rika Topo domotisé.
OWL CM160, Calybox 220 X2D, Karotz
Avatar de l’utilisateur
Franck_78
Guru de domotique
 
Messages: 149
Inscription: 01 AoĂ» 2009, 12:01


Retourner vers DUWI

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

Copyright © 2011 - Touteladomotique.com - Tous droits rĂ©servĂ©s
Les blogs partenaires : Abavala, Domo-Blog, Domotique34, Maison et Domotique