MACRO - Condition sur un device de type lampe

Discussions sur l'utilisation et les problèmes rencontrés avec le service et l'interface d'administration

Modérateur: HoMIDoM

MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede perarem » 08 Jan 2016, 18:32

Bonjour,

Je rencontre un problème dans une macro lorsque je teste un composant de type lampe, l'erreur suivante est générée :
Code: Tout sélectionner
ERREUR   SERVEUR   ThreadAction Execute Test   Erreur dans le test de '1' <-> '0'  : La conversion de la chaĂ®ne "ON" en type 'Double' n'est pas valide.

Quelque soit la valeur du composant, l'erreur apparaît (logique puisque la valeur du composant n'est que ON ou OFF) et les actions "Else" sont déroulées :(
Equipement domotique
Logiciel :
- HoMIDoM V1.3.0.0 RELEASE (05/01/2016)
Drivers:
- MySensors (driver perso type Arduino) / RFXtrx 433 / 1-Wire / HTTP / Imperihome
Périphériques:
- MySensors : Arduino Mini PRO / Nano / uno + NRF24L01+ (module sans fils)
- Actionneurs-Senseurs MySensors : Distance / Thermo / Hygro / Atmospherique / Relais / Lumière / Ecran LCD / Clavier / Switch...
- DI.O-Chacon : DĂ©tecteur de mouvement 54703 / Interrupteur 54715 / Module contact 54755 / Contact de porte 54781 / Module contact triple 54750 / Bouton Sonnette
- Oregon : sonde de température THN132ES
- Hotspot mobile 3G "Huawei e587" (commande Ă  distance autonome)
perarem
Dieu de domotique
 
Messages: 231
Inscription: 18 FĂ©v 2012, 10:24
Localisation: Maisons-Alfort (94)

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede perarem » 12 Jan 2016, 21:23

Bonjour,

Personne n'a rencontré mon problème ? :(
Equipement domotique
Logiciel :
- HoMIDoM V1.3.0.0 RELEASE (05/01/2016)
Drivers:
- MySensors (driver perso type Arduino) / RFXtrx 433 / 1-Wire / HTTP / Imperihome
Périphériques:
- MySensors : Arduino Mini PRO / Nano / uno + NRF24L01+ (module sans fils)
- Actionneurs-Senseurs MySensors : Distance / Thermo / Hygro / Atmospherique / Relais / Lumière / Ecran LCD / Clavier / Switch...
- DI.O-Chacon : DĂ©tecteur de mouvement 54703 / Interrupteur 54715 / Module contact 54755 / Contact de porte 54781 / Module contact triple 54750 / Bouton Sonnette
- Oregon : sonde de température THN132ES
- Hotspot mobile 3G "Huawei e587" (commande Ă  distance autonome)
perarem
Dieu de domotique
 
Messages: 231
Inscription: 18 FĂ©v 2012, 10:24
Localisation: Maisons-Alfort (94)

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede PAT5659 » 12 Jan 2016, 23:41

Bonsoir,
Sur un composant type switch je n ai pas eu ce problème , par contre sur un type volet virtuel oui et sur tu regardes mon post preccedent dans imperihome tu verras que c est exactement la même erreur
Je pensais que c etait du a une mauvaise syntaxe dans la condition de la macro!
Sysyème domotique:Homidom,Homiwpf,Sarah,
2 Arduino méga avec expandeurs MCP23017 , arduino dueminalove,système chauffage Deltadore
5 sondes de température Dallas sur bus Onwire ,téléinformation , 8 modules 16 E/S sur bus I2C
8 commandes volets roulants piloté en RF433 (fabrication maison)
15 commandes Ă©clairage
Esp8266 01 Esp8266 12 ,sondes Lacrosse V2
Impérihome,Rflink
PAT5659
P'tit Dieu de domotique
 
Messages: 152
Inscription: 22 Sep 2014, 08:22

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede MathPan » 13 Jan 2016, 21:57

Salut,
Pourriez vous nous donner la condition que vous avez mis dans le "if then" et qui pose le probleme?
@+
HoMIDoM- Le système complet et gratuit de domotique pour la maison
ModbusTCP avec automates WAGO pour gestion Ă©clairage, prise, VMCDF, Chauffage elec, volet de toute la maison
RFXtrx pour gestion des télécommandes, des sondes et pinces ampèremétrique
Téléinfo EDF - Station Netatmo - Thermostat et détecteur Nest
Client Imperihome - HoMIWpf - SARAH - IFTTT - RPI avec KODI - GoogleCalendar
Avatar de l’utilisateur
MathPan
Guru de domotique
 
Messages: 124
Inscription: 16 AoĂ» 2012, 16:14

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede perarem » 13 Jan 2016, 22:35

re,

Pour ma part, je teste un composant de type lampe.
- Mon_composant value(pas le choix...) = 0 (j'ai testé ON/OFF, true/false mais ça passe pas seul les integer sont autorisé :( )
Equipement domotique
Logiciel :
- HoMIDoM V1.3.0.0 RELEASE (05/01/2016)
Drivers:
- MySensors (driver perso type Arduino) / RFXtrx 433 / 1-Wire / HTTP / Imperihome
Périphériques:
- MySensors : Arduino Mini PRO / Nano / uno + NRF24L01+ (module sans fils)
- Actionneurs-Senseurs MySensors : Distance / Thermo / Hygro / Atmospherique / Relais / Lumière / Ecran LCD / Clavier / Switch...
- DI.O-Chacon : DĂ©tecteur de mouvement 54703 / Interrupteur 54715 / Module contact 54755 / Contact de porte 54781 / Module contact triple 54750 / Bouton Sonnette
- Oregon : sonde de température THN132ES
- Hotspot mobile 3G "Huawei e587" (commande Ă  distance autonome)
perarem
Dieu de domotique
 
Messages: 231
Inscription: 18 FĂ©v 2012, 10:24
Localisation: Maisons-Alfort (94)

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede MathPan » 19 Jan 2016, 22:58

Bonjour,
Une correction a été faite pour corriger ce problème. Vous pouvez essayer.
Dites nous si il y a un problème.
Merci pour l'info
@+
HoMIDoM- Le système complet et gratuit de domotique pour la maison
ModbusTCP avec automates WAGO pour gestion Ă©clairage, prise, VMCDF, Chauffage elec, volet de toute la maison
RFXtrx pour gestion des télécommandes, des sondes et pinces ampèremétrique
Téléinfo EDF - Station Netatmo - Thermostat et détecteur Nest
Client Imperihome - HoMIWpf - SARAH - IFTTT - RPI avec KODI - GoogleCalendar
Avatar de l’utilisateur
MathPan
Guru de domotique
 
Messages: 124
Inscription: 16 AoĂ» 2012, 16:14

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede perarem » 20 Jan 2016, 00:07

Bonjour,

Cela semble maintenant OK pour la macro (condition sur un composant de type LAMPE) mais plus aucun trigger composant ne fonctionne ! (c'est pas le cas des triggers timer)
pas de message d'erreur dans les logs...
Equipement domotique
Logiciel :
- HoMIDoM V1.3.0.0 RELEASE (05/01/2016)
Drivers:
- MySensors (driver perso type Arduino) / RFXtrx 433 / 1-Wire / HTTP / Imperihome
Périphériques:
- MySensors : Arduino Mini PRO / Nano / uno + NRF24L01+ (module sans fils)
- Actionneurs-Senseurs MySensors : Distance / Thermo / Hygro / Atmospherique / Relais / Lumière / Ecran LCD / Clavier / Switch...
- DI.O-Chacon : DĂ©tecteur de mouvement 54703 / Interrupteur 54715 / Module contact 54755 / Contact de porte 54781 / Module contact triple 54750 / Bouton Sonnette
- Oregon : sonde de température THN132ES
- Hotspot mobile 3G "Huawei e587" (commande Ă  distance autonome)
perarem
Dieu de domotique
 
Messages: 231
Inscription: 18 FĂ©v 2012, 10:24
Localisation: Maisons-Alfort (94)

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede perarem » 20 Jan 2016, 20:06

Bonjour Mathieu,

Fausse alerte, j'ai du loupé une dll ou autre... J'ai réinstallé la RELEASE et tous les triggers fonctionnent maintenant :D
Plus de problème de macro, la condition sur un composant de type LAMPE passe normalement aussi :D

Donc tout est OK pour moi ! Merci encore Mathieu :wink:

A+
Pierre
Equipement domotique
Logiciel :
- HoMIDoM V1.3.0.0 RELEASE (05/01/2016)
Drivers:
- MySensors (driver perso type Arduino) / RFXtrx 433 / 1-Wire / HTTP / Imperihome
Périphériques:
- MySensors : Arduino Mini PRO / Nano / uno + NRF24L01+ (module sans fils)
- Actionneurs-Senseurs MySensors : Distance / Thermo / Hygro / Atmospherique / Relais / Lumière / Ecran LCD / Clavier / Switch...
- DI.O-Chacon : DĂ©tecteur de mouvement 54703 / Interrupteur 54715 / Module contact 54755 / Contact de porte 54781 / Module contact triple 54750 / Bouton Sonnette
- Oregon : sonde de température THN132ES
- Hotspot mobile 3G "Huawei e587" (commande Ă  distance autonome)
perarem
Dieu de domotique
 
Messages: 231
Inscription: 18 FĂ©v 2012, 10:24
Localisation: Maisons-Alfort (94)

Re: MACRO - Condition sur un device de type lampe

Messagede MathPan » 20 Jan 2016, 20:31

Ouff, tu m'as fait peur, j'ai reflechi toute la journée mais je ne voyais pas. Tant mieux si ca marche.
Merci pour tes tests
@+
Mathieu
HoMIDoM- Le système complet et gratuit de domotique pour la maison
ModbusTCP avec automates WAGO pour gestion Ă©clairage, prise, VMCDF, Chauffage elec, volet de toute la maison
RFXtrx pour gestion des télécommandes, des sondes et pinces ampèremétrique
Téléinfo EDF - Station Netatmo - Thermostat et détecteur Nest
Client Imperihome - HoMIWpf - SARAH - IFTTT - RPI avec KODI - GoogleCalendar
Avatar de l’utilisateur
MathPan
Guru de domotique
 
Messages: 124
Inscription: 16 AoĂ» 2012, 16:14


Retourner vers Service et Interface HoMIAdmiN

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

Copyright © 2011 - Touteladomotique.com - Tous droits rĂ©servĂ©s
Les blogs partenaires : Abavala, Domo-Blog, Domotique34, Maison et Domotique