[***] Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

La technologie ZWave a maintenant sa section dédié. Vous y trouverez une forum général et des sous forums par constructeurs

[***] Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede CedGex » 18 Déc 2012, 11:21

Bonjour,

J'ouvre ce topic pour parler de la configuration et la mise en marche de ce petit bijou de technologie qu'est le thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW.
Bon, pour le bijou, on repassera mais c'est déjà pas mal d'avoir un thermostat ZWave.

Image

Le thermostat Horstmann est composé :
- d'un thermostat HRT4-ZW

Image

- et d'un récepteur Zwave ASR-ZW (actionneur de chaudière)

Image

Le composant est assez basique, puisqu'il ne permet (en l'état) de n'actionner la chaudière que sur température de consigne.
Bien sur, il y a de bien meilleures possibilités en exploitant la vera ou tout autre contrôleur domotique.

Dans ce post, je discuterai surtout de la vera parce c'est ce que j'ai.

Bon à savoir quand même, les manuels qui ne sont pas tous fournis avec le petit bijou :
- Lien du fabricant Horstmann
- Liens vers le produit
- Manuel utilisateur & installation
- Manuel d'information sur le ZWave
Contrôleur domotique : Zibase + Vera 3
NAS : Syno DS412+ sur Onduleur BACK-UPS ES - 700VA / 405 W
Tel : Serveur Asterisk + SPA3102 (SIP Free)
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Détecteur de présence : EZMotion 3 en 1
Lumières : Fibaro FGD-211 et FGS-211
Caméra int & ext : Axis et Foscam
Chauffage : Horstmann HRT4-ZW & ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
Avatar de l’utilisateur
CedGex
Modérateur
 
Messages: 1240
Inscription: 20 Juil 2011, 19:32

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede CedGex » 18 Déc 2012, 11:37

Installation sur une chaudière à Gaz (ou autre)

Voici les schéma que vous retrouvez dans votre manuel :

Image

Image

Globalement, pour une utilisation courante, il n'est pas nécessaire de relier la borne L à la borne 2 de votre récepteur (actionneur de chaudière).

Le montage de l'actionneur de chaudière est assez simple, d'abord, il faut le relier à une source de courant.
Pour ma part, j'ai utilise celle de ma chaudière pour ne pas avoir à retirer des câbles.
- Borne N : on met le neutre
- Borne L (live) : on met la phase

Ensuite, on branche le contact sec de l'actionneur (libre de courant) :
- Borne 2 : La sortie du contacteur
- Borne 4 : Le retour du contacteur

Sur ma chaudière à gaz au sol De Dietrich, en soulevant le cache en alu des jonctions électriques, tout le câblage est bien marqué, impossible de se tromper.
Les connections se font comme avec des dominos.

Mise en marche manuelle

Le thermostat doit communiquer avec le récepteur et ainsi, il sera indépendant de toute box et pourra fonctionner tout de suite.
Il faut d'abord mettre les piles dans le thermostat, puis activer le switch 1 (mettre sur on) pour mettre le thermostat en mode installation.

Une fois le switch 1 du thermostat activé, des lettres apparaissent et on peut les faire défiler avec le thermostat.
Celle qui nous intéresse pour l'inclusion par un autre contrôleur est le n°4 dans le tableau ci-dessous.

Pour lire le tableau ci dessous, voici la signification de chaque ligne :
Z-Wave Function / Initiator Sequence / Mode Indication

1. Include Node on to this network / Using the dial find ‘I’ and press it to select the function. / ‘I’ flashes
2. Exclude Node from this network / Using the dial find ‘E’ and press it to select the function. / ‘E’ flashes
3. Transmit a Node Information Frame (NIF) / Using the dial find ‘n’ and press it to select the function. / ‘n’ flashes
4. Inclusion / Exclusion by another controller / Using the dial find ‘L’ and press it to select the function. / ‘L’ flashes
5. Inclusion and reception of primary role / Using the dial find ‘L’ and press it to select the function. / ‘L’ flashes
6. Receive Period Enabled (Listening) / Using the dial find ‘Li’ and press it to select the function. / ‘Li’ flashes
7. Protocol Reset / Using the dial find ‘P’ and press it twice to select the function. / ‘P’ flashes
8. Associate Control Unit / Using the dial find ‘A’ and press it to select the function. / ‘A’ flashes
9. Disassociate Control Unit / Using the dial find ‘d’ and press it to select the function. / ‘d’ flashes
10. Controller Shift / Using the dial find ‘C’ and press it to select the function / ‘C’ flashes
Contrôleur domotique : Zibase + Vera 3
NAS : Syno DS412+ sur Onduleur BACK-UPS ES - 700VA / 405 W
Tel : Serveur Asterisk + SPA3102 (SIP Free)
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Détecteur de présence : EZMotion 3 en 1
Lumières : Fibaro FGD-211 et FGS-211
Caméra int & ext : Axis et Foscam
Chauffage : Horstmann HRT4-ZW & ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
Avatar de l’utilisateur
CedGex
Modérateur
 
Messages: 1240
Inscription: 20 Juil 2011, 19:32

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede CedGex » 18 Déc 2012, 11:38

EDIT :
- 20/12/12 : Modification de la méthode de RESTE général & quelques corrections mineures

Les liens qui parlent du thermostat :
- Maison et domotique
- Lien forum pour utilisation Zibase 2
- Lien vers le forum MiCasaVerde (en anglais)
- Une version française d'installation sur la vera lite (il faut s'enregistrer sur le forum pour télécharger la pièce jointe. Post original)
- Un Wiki primaire sur le HRT4-ZW (en anglais)

Ce post est tiré en partie de mon expérience perso et aussi de la procédure rédigée par Dopler78 sur le forum MCV.

Avant de suivre cette procédure, vous devez :
- Avoir la VERA alimentée (soit par la prise courant, soit par la batterie).
- Le relai ASR-ZW doit être sous tension (220 V)
- Le thermostat HRT4-ZWdoit être alimenté par des piles (2 piles AA)

Première étape : Réinitialisation du matos (facultatif)

Si vous avez déjà commencé à faire des manip et que cela ne vous convient pas, il vaut mieux réinitialiser la config pour être sur que la procédure se déroulera sans problème (à suivre uniquement si vous avez déjà inclus les deux modules dans la VERA)

1. Remise à Zero des deux appareils
- Sur le thermostat, mettre le DIP Switch sur 1 (en mode INSTALL)
- Tourner la molette jusqu'à ce que la lettre P apparaisse
- Appuyer deux fois sur la molette et attendre l'affichage du message PP
- Ensuite, tourner la molette sur le lettre E
- Appuyer une fois sur la molette et l'écran devrait clignoter
- Rester appuyé sur le bouton "réseau" du relai jusqu'à ce qu'il commence à clignoter

1. Supprimer le récepteur (appelé aussi relai) ASR-ZW de la VERA
- Dans l'écran des modules, cliquer sur le symbole "poubelle" du module relai
- Attendez que l'écran se recharge et que la VERA soit prête

2. Supprimer le thermostat HRT4-ZW de la VERA
- Dans l'écran des modules, cliquer sur le symbole « poubelle » du module thermostat
- Attendez que l'écran se recharge et que la VERA soit prête

Actualiser la configuration sur la page du serveur UI5 (bouton Actualiser) :
=> Les deux modules sont supprimés de la page.

Normalement, vous avez ici une configuration propre de la VERA (sans aucun des 2 modules thermostat & relai) et vierge concernant les associations entre les 2 modules.

Deuxième étape : Inclure les 2 modules dans la VERA

1. Associer le relai ASR-ZW avec la VERA :
- La LED réseau du relai doit clignoter (3eme LED en bas) sinon refaire la première étape.
- Se mettre en mode inclusion sur la VERA => Bouton ZWave
- Rester appuyé sur le bouton d’association (celui du bas) du relai quelques secondes jusqu’à ce que la LED verte du haut (ON) se mette à clignoter.
- Appuyer une seconde fois sur le bouton ZWave (pout finir l'inclusion)

A ce stade, le module relai doit apparaitre sur la page d’accueil du serveur UI5, sous le nom « _Horstmann Radiator ».
Vous pouvez modifier le nom en cliquant sur l’icône « clé à molette » puis en allant dans l’onglet « avancé » et en modifiant le champ « name ».
Par exemple vous pouvez l’ appeler « Relai Chaudière ».
Fermer la fenêtre en cliquant sur l’icône « X » et sauver la configuration en cliquant sur « Sauver ».

Important :
Ce module ne sert qu'à allumer et à éteindre la chaudière. Il ne délivre aucune température et il n'est pas possible de régler une température non plus.

Vérification :
Sur la page du serveur UI5, commander le relai ASR-ZW en appuyant successivement sur les boutons « Eteint » puis « Chauffage ».
Vérifier que les commandes sont bien prises en compte sur le relai (les LED correspondantes s’allument) lors de l'appui sur les boutons.

2. Associer le thermostat HRT4-ZW avec la VERA
- Se mettre en mode inclusion sur la VERA => Bouton ZWave
- Sur le thermostat, positionner le DIP switch 1 sur ON
- Sélectionner avec la molette la configuration « L »
- Appuyer sur la molette du thermostat
- Patienter jusqu’à l’obtention de l’affichage « LP »
- Positionner le DIP switch 1 sur OFF
- Appuyer de nouveau sur le bouton ZWave

3. Autoriser l’envoi des informations du thermostat vers la VERA
- Positionner le DIP switch 1 sur ON
- Sélectionner avec la molette la configuration « n »
- Appuyer sur la molette du thermostat
- Patienter jusqu’à l’obtention de l’affichage «nP »
- Positionner le DIP switch 1 sur OFF

=> Ceci ouvre une fenêtre de transfert entre le thermostat et la VERA.
Il s'agit en fait d'un réveil (wake up) manuel. Il est également possible de réveiller physiquement le thermostat en appuyant sur la molette lors de son fonctionnement normal (quand il affiche la température de consigne et celle de la pièce). Cela ouvre une fenêtre d'une seconde, ce qui est suffisant pour la VERA envoyer les infos de configuration lors du changement de celle-ci.

A ce stade, le module thermostat doit apparaitre sur la page d’accueil du serveur UI5, sous le nom « _Horstmann Radiator ».
Vous pouvez modifier le nom en cliquant sur l’icône « clé à molette » puis en allant dans l’onglet « avancé » et en modifiant le champ « name ».
Par exemple vous pouvez l’appeler « Thermostat ».
Fermer la fenêtre en cliquant sur l’icône « X » et sauver la configuration en cliquant sur « Sauver ».

Modification de l'intervalle de réveil :
- Aller dans les paramètre du module thermostat ( l’icône « clé à molette »)
- Aller dans l’onglet « Paramètres »
- Changer l'intervalle de réveil à 256 (secondes). C'est la valeur minimum qu'on peut apporter.

Attention :
Une fois toutes les configurations terminées, il faudra remettre une valeur de 6000 - 10 min - ou de 9000 - 15 min - pour éviter un déchargement trop rapide de la pile.

Important :
Dans l'onglet, « Options du module » :
- La valeur 255 permet d’autoriser la lecture du capteur de température
- La valeur 1 permet d’afficher en degré celcius
- La valeur 10 fixe la précision de consigne (10  10 x 0.1 ° = 1°)

Vérification :
- Sur la page du serveur UI5, vérifier que la température affichée sur le module thermostat correspond bien à la température de la pièce, et que la consigne de température correspond bien à celle programmée sur le thermostat.
- Modifier la consigne sur le thermostat HRT4-ZW en tournant la molette et vérifier que la nouvelle valeur est bien affichée immédiatement sur la page d’accueil.
- Modifier la consigne du thermostat sur la page du serveur UI5. Patienter plusieurs minutes (256 sec soit environ 4min 30 !).
- Vérifier que la nouvelle consigne a bien été envoyée sur le thermostat
HRT4-ZW.

Troisième étape : Associer les 2 modules entre eux

Il faut maintenant associer le thermostat avec le relai dans un même groupe pour pouvoir piloter le relai à partir du thermostat.

- Sur le module thermostat, cliquer sur l’icône « clé à molette » puis dans l’onglet « Options du module », définir un numéro de groupe (ID groupe = 1)
- Cliquer sur « régler » et cocher les modules correspondant au thermostat et au relai
- Dans l’onglet Paramètres, cliquer sur « Configurer le noeud maintenant »
- Faire la même opération pour le module relai.
- C’est fini, maintenant le thermostat pilote le relai et vous pouvez modifier à distance la consigne sur la page du serveur UI5.

Théoriquement, vous devriez être capable de :
- Contrôler la chaudière manuellement (depuis le thermostat)
- Contrôler le thermostat depuis la VERA
- Contrôler la chaudière depuis la VERA

Si vous trouvez des erreurs ou des incohérences dans ce tuto, merci de me l'indiquer en MP, je modifierai en conséquence.
Sinon vous pouvez posez vos questions à la suite du post.
Contrôleur domotique : Zibase + Vera 3
NAS : Syno DS412+ sur Onduleur BACK-UPS ES - 700VA / 405 W
Tel : Serveur Asterisk + SPA3102 (SIP Free)
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Détecteur de présence : EZMotion 3 en 1
Lumières : Fibaro FGD-211 et FGS-211
Caméra int & ext : Axis et Foscam
Chauffage : Horstmann HRT4-ZW & ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
Avatar de l’utilisateur
CedGex
Modérateur
 
Messages: 1240
Inscription: 20 Juil 2011, 19:32

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede CedGex » 18 Déc 2012, 11:38

- Lien vers une première reflexion sur les 2 modules thermostat & relai qui sont inclus dans la VERA
- Lien vers le module virtuel Thermostat

Ce post sera complété sur la programmation vera pour utiliser au mieux le thermostat (mode présence, absence, etc.).

Code ci-dessous non validé, ne pas implémenter SVP
J'ai trouvé ce code dans un forum et je l'analyse et le modifie pour en faire un propre et fonctionnel

Code: Tout sélectionner
-- CG Mettre à la place de X, l'ID de votre relai et à la place de  Y, l'ID de votre thermostat

local relai_id = X
local thermo_id = Y
local set_temp = 20

-- CG Récupère la température de consigne et la température de la pièce du THERMOSTAT
local lul_sph = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSetpoint1_Heat", "CurrentSetpoint", thermo_id)
local lul_temp = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1","CurrentTemperature", thermo_id)

--  CG Récupère le mode actuel du RELAI
local cur_state = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:HVAC_UserOperatingMode1","ModeStatus", relai_id)

-- CG Choix de la plage de fonctionnement
local t = os.date('*t')
local current_second = t.hour * 3600 + t.min * 60 + t.sec   -- number of seconds since midnight

-- DEFINITION DES MODES
-- ABSENCE  : Absence de la maison pour plusieurs jours
-- PRESENCE : Présence dans la maison
-- TRAVAIL  : Période de travail (Absence pendant la journée)
-- ECO      : Activée durant la nuit ou les absences ponctuelles
-- HORS_GEL : Période d'absence prolongée

-- CG Mode PRESENCE (6:30-22:30 : 16 heures / Consigne : 20°C)
local min_time_in_seconds = 08 * 3600 +  0 * 60             -- 06:30
local max_time_in_seconds = 23 * 3600 + 30 * 60             -- 22:30
set_temp = 20

-- CG Mode ECO (22:30-6h30 : 8 heures / Consigne : 18°C)
local max_time_in_seconds = 23 * 3600 + 30 * 60             -- 22:30
local min_time_in_seconds = 08 * 3600 +  0 * 60             -- 06:30
set_temp = 18

-- CG Mode TRAVAIL (2 plages, A:5:30-7:30 et B:16:30-22:00 / Consigne : 20°C)
local min_time_in_secondsA = 05 * 3600 + 30 * 60            -- 06:30
local max_time_in_secondsA = 07 * 3600 + 30 * 60            -- 22:30
local min_time_in_secondsB = 16 * 3600 + 30 * 60            -- 06:30
local max_time_in_secondsB = 22 * 3600 + 00 * 60            -- 22:30
set_temp = 20

-- CG Mode ABSENCE (TOUT LE TEMPS / Consigne : 18°C)
set_temp = 18

-- CG Mode HORS_GEL (TOUT LE TEMPS / Consigne : 10°C)
set_temp = 10

-- CG Mise à jour de la température de consigne en fonction du mode choisis
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSetpoint1_Heat", "CurrentSetpoint", set_temp, thermo_id)

-- CG Si le chauffage est dans la plage ci-dessous alors il doit être allumé
if (current_second < min_time_in_seconds) or (current_second > max_time_in_seconds) then
    luup.log("Outside operational hours")
    if (cur_state == "HeatOn") then
      luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:HVAC_UserOperatingMode1",
                 "SetModeTarget", {NewModeTarget = "Off"},
                 relai_id)
    end
    return false
end

-- CG Log la température de consigne et la température actuelle
luup.log("Heating SetPoint = " .. lul_sph)
luup.log("Temperature = " .. lul_temp)

-- CG SI la température actuelle est en dessous de la température de consigne ET que le chauffage est éteint ALORS allume la chaudière SINON log "Chaudière déjà allumée"
if (tonumber(lul_temp) < tonumber(lul_sph)) then
   if (cur_state == "Off") then
     luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:HVAC_UserOperatingMode1",
                "SetModeTarget", {NewModeTarget = "HeatOn"},
                relai_id)
   else
     luup.log("Heating already on")
   end
end

-- CG SI la température actuelle est au dessus de la consigne ET que le chauffage est allumé ALORS éteindre la chaudière SINON Log "Chaudière déjà éteinte"
if (tonumber(lul_temp) > tonumber(lul_sph)) then
   if (cur_state == "HeatOn") then
   luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:HVAC_UserOperatingMode1",
                "SetModeTarget", {NewModeTarget = "Off"},
                relai_id)
   else
     luup.log("Heating already off")
   end
end

return true
Contrôleur domotique : Zibase + Vera 3
NAS : Syno DS412+ sur Onduleur BACK-UPS ES - 700VA / 405 W
Tel : Serveur Asterisk + SPA3102 (SIP Free)
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Détecteur de présence : EZMotion 3 en 1
Lumières : Fibaro FGD-211 et FGS-211
Caméra int & ext : Axis et Foscam
Chauffage : Horstmann HRT4-ZW & ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
Avatar de l’utilisateur
CedGex
Modérateur
 
Messages: 1240
Inscription: 20 Juil 2011, 19:32

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede ZygOm4t1k » 18 Déc 2012, 21:51

Salut.

Merci pour toutes ces infos.

Quelques questions car ce module est peut-être la solution pour ma gestion du chauffage. Surtout pour diminuer la température quand on est absent pour la journée ou plus.

1/ As-tu un boiler géré aussi par la chaudière? Si non, tu penses que l'on peut effectuer le branchement quand même?

2/J'ai 3 bornes sur l'entrée du thermostat au niveau de la chaudière (cf schéma joint numéro 27 ) , a quoi sert la borne 1?

Dans le notice , 27 Raccordement TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31

Image

3/J'ai des thermostats ambiants filaires dans plusieurs pièces. Que va changer l'utilisation du Thermostat Horstmann par rapport à ceux-ci?

Merci d'avance.
ZygOm4t1k
Dieu de domotique
 
Messages: 238
Inscription: 25 Aoû 2012, 18:40

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede ninux » 18 Déc 2012, 23:08

Hello ZygOm4t1k,

Peux tu mettre une image de meilleur qualité je n'arrive pas a lire :(

Je pense que le raccordement d'un ASR-ZW ce fait sur le pont au point 3 mais dans ce cas il faut retirer tes thermostats ambiants des autres pièces.
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-Zwave SM103 SF812 ST814 AN158-6 HRT4-ZW-SET SE812 FGR221 FGBS001 FGD211, Wall Plug
-RFXCOM Lan XPL
-Oregon BTHR918N, THGR810, PCR800
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
-Cam Axis M1031-W Foscam FI8905W
ninux
Dieu de domotique
 
Messages: 262
Inscription: 16 Juil 2010, 08:42

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede CedGex » 19 Déc 2012, 09:14

ZygOm4t1k a écrit:1/ As-tu un boiler géré aussi par la chaudière? Si non, tu penses que l'on peut effectuer le branchement quand même?

Oui, j'ai un boiler raccordé à ma chaudière centrale mais le circuit est indépendant de mon circuit de chauffage donc ca ne rentre pas en ligne de compte.

ZygOm4t1k a écrit:2/J'ai 3 bornes sur l'entrée du thermostat au niveau de la chaudière (cf schéma joint numéro 27 ) , a quoi sert la borne 1?
Dans le notice , 27 Raccordement TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31

Effectivement difficile de lire mais sur la mienne, j'ai une entrée, une sortie et le neutre (qui est relié par ailleurs aux autres neutres)

Image

ZygOm4t1k a écrit:3/J'ai des thermostats ambiants filaires dans plusieurs pièces. Que va changer l'utilisation du Thermostat Horstmann par rapport à ceux-ci?
Merci d'avance.

Le principal avantage du thermostat Horstmann a mes yeux, c'est qu'il est contrôlable en ZWave sinon ca n'a pas d'autres intérêt.
En programmant correctement ta VERA, tu peux établir tout un tas de scénarios qui correspondent à tes besoins et aussi, modifier ces scénarios depuis n'importe où.
Contrôleur domotique : Zibase + Vera 3
NAS : Syno DS412+ sur Onduleur BACK-UPS ES - 700VA / 405 W
Tel : Serveur Asterisk + SPA3102 (SIP Free)
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Détecteur de présence : EZMotion 3 en 1
Lumières : Fibaro FGD-211 et FGS-211
Caméra int & ext : Axis et Foscam
Chauffage : Horstmann HRT4-ZW & ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
Avatar de l’utilisateur
CedGex
Modérateur
 
Messages: 1240
Inscription: 20 Juil 2011, 19:32

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede ZygOm4t1k » 19 Déc 2012, 22:55

Merci pour ses réponse.
1/voici le schéma de la chaudière lisible en fin de post. La connexion du thermostat doit se faire au point 27 avec 3 bornes. Comment faire d’après vous?
2/J'ai une zibase et non une vera
3/Concernant les thermostats ambiants, ils ne seront plus fonctionnel si je branche le HRT4-ZW ?


Image
ZygOm4t1k
Dieu de domotique
 
Messages: 238
Inscription: 25 Aoû 2012, 18:40

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede CedGex » 20 Déc 2012, 13:18

ZygOm4t1k a écrit:Merci pour ses réponse.
1/voici le schéma de la chaudière lisible en fin de post. La connexion du thermostat doit se faire au point 27 avec 3 bornes. Comment faire d’après vous?
2/J'ai une zibase et non une vera
3/Concernant les thermostats ambiants, ils ne seront plus fonctionnel si je branche le HRT4-ZW ?


1/On voit beaucoup mieux merci mais pour le coup, difficile de savoir à quoi correspondent ces bornes.
Par déduction, je dirais que le S correspond à ton 27_1 et que le r correspond à ton 27_2.
Mais il faudrait en être sur (même si a priori, un contact sec ne peut pas engendrer grand chose).

2/ Personne n'est parfait :) J ai aussi une zibase mais sans le ZWave.
Il y a un post que j'ai mis dans les références qui est sur la Zibase 2 (avec le ZWave).
Tu y trouveras peut être des trucs utiles pour toi.

3/ Faut voir comment ils sont reliés à ta chaudière.
Je ne sais pas trop comment ca peut fonctionner plusieurs thermostat sur une seule chaudière.
A moins qu'ils soient tous reliés pour être cohérent sur la mesure de la température et qu'il y ait une relation de maitre/esclaves, ce qui serait compréhensible.

Je te déconseille donc de les activer si tu utilises un thermostat/relai HRT4-ZW/ASR-ZW
Contrôleur domotique : Zibase + Vera 3
NAS : Syno DS412+ sur Onduleur BACK-UPS ES - 700VA / 405 W
Tel : Serveur Asterisk + SPA3102 (SIP Free)
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Détecteur de présence : EZMotion 3 en 1
Lumières : Fibaro FGD-211 et FGS-211
Caméra int & ext : Axis et Foscam
Chauffage : Horstmann HRT4-ZW & ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
Avatar de l’utilisateur
CedGex
Modérateur
 
Messages: 1240
Inscription: 20 Juil 2011, 19:32

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede ninux » 20 Déc 2012, 16:22

1/ Attention ce n'est pas 27_1 et 27_2 mais bien comme je l'avais dit la ou ce trouve le pont en 3 tu as bien LR et LS qui corresponde a R et S :)
Donc tu retire le pont en R et S et tu y branche le ASR-ZW comme sur le 1er schéma et tu peux raccorder le L et N du ASR-ZW sur L et N de la chaudière.
Image

2/ Pas grave

3/Il seront tjrs fonctionnel, c'est juste que tu auras plusieurs thermostat qui contrôlerons ta chaudière et je pense que ce n'est pas recommandé.
Regarde sur la doc de ta chaudière cela doit être indiqué.
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-Zwave SM103 SF812 ST814 AN158-6 HRT4-ZW-SET SE812 FGR221 FGBS001 FGD211, Wall Plug
-RFXCOM Lan XPL
-Oregon BTHR918N, THGR810, PCR800
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
-Cam Axis M1031-W Foscam FI8905W
ninux
Dieu de domotique
 
Messages: 262
Inscription: 16 Juil 2010, 08:42

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede CedGex » 20 Déc 2012, 16:47

ninux a écrit:1/ Attention ce n'est pas 27_1 et 27_2 mais bien comme je l'avais dit la ou ce trouve le pont en 3 tu as bien LR et LS qui corresponde a R et S :)

Ah oui, exact, je n'avais pas vu cela :D

ZygOm4t1k a écrit: La connexion du thermostat doit se faire au point 27 avec 3 bornes.

Pourquoi as tu cette certitude ZygOm4t1k ?
Contrôleur domotique : Zibase + Vera 3
NAS : Syno DS412+ sur Onduleur BACK-UPS ES - 700VA / 405 W
Tel : Serveur Asterisk + SPA3102 (SIP Free)
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Détecteur de présence : EZMotion 3 en 1
Lumières : Fibaro FGD-211 et FGS-211
Caméra int & ext : Axis et Foscam
Chauffage : Horstmann HRT4-ZW & ASR-ZW
Prises : DIO ON/OFF
Avatar de l’utilisateur
CedGex
Modérateur
 
Messages: 1240
Inscription: 20 Juil 2011, 19:32

Re: Thermostat Horstmann HRT4-ZW et ASR-ZW

Messagede ninux » 20 Déc 2012, 18:16

ZygOm4t1k a écrit: La connexion du thermostat doit se faire au point 27 avec 3 bornes.

Le thermostat branché en 27 est un module propriétaire de la marque de ta chaudière, tu ne peux pas mettre le thermostat Horstmann ou autre ici.
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-Zwave SM103 SF812 ST814 AN158-6 HRT4-ZW-SET SE812 FGR221 FGBS001 FGD211, Wall Plug
-RFXCOM Lan XPL
-Oregon BTHR918N, THGR810, PCR800
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
-Cam Axis M1031-W Foscam FI8905W
ninux
Dieu de domotique
 
Messages: 262
Inscription: 16 Juil 2010, 08:42

Suivante

Retourner vers ZWave et Zwave Plus

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 1 invité

Copyright © 2011 - Touteladomotique.com - Tous droits réservés