Relais 220v pour Ă©clairage piscine

Ces sections traitent de l'eau pour la piscine, le jardin ou l'aquarium. La domotique s'utilise aussi à l'extérieur ...

Re: Relais 220v pour Ă©clairage piscine

Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 19:02

En fait le montage qui revient le plus souvent sur le forum piscine c'est :
- un disjoncteur 10A protection primaire 230V transfo spot
- un disjoncteurs 25 A protection secondaire transfo spot


du coup je comprend pas l’intérêt sur mon câblage du fusible 32A sur le primaire et rien sur le secondaire ..
Macfly33
Membre Actif
 
Messages: 12
Inscription: 12 FĂ©v 2014, 09:11

Re: Relais 220v pour Ă©clairage piscine

Messagede lmet » 14 Juin 2017, 00:03

Macfly33 a Ă©crit:- un disjoncteur 10A protection primaire 230V transfo spot
- un disjoncteurs 25 A protection secondaire transfo spot
du coup je comprend pas l’intérêt sur mon câblage du fusible 32A sur le primaire et rien sur le secondaire ..

C'est clair, je rejoins @steeve qui a raison de s'inquiéter par rapport au fusible placé sur le primaire.
Dans ce cas je brancherai le fusible de 32A sur le secondaire du transfo car tu as 300W/12Vcc soit 25 Ampères.
Coté primaire tu as au max en tenant compte du transfo 500W/230Vac soit 2,17 Ampères. Là tu peux mettre un disjoncteur différentiel.
lmet
Domotique : RPI 3 raspbian stretch, clef Z-wave Aeon Labs, application Domoticz v4.9700
EverSpring : ST814, AN158-6
Fibaro : FGR-221,FGS-221, FGS-211,FGD-211,FGK-103, FGRM-221, FGRM-222, FGMS-001, FGFS-101
iPad Air 2 : Imperihome
Caméras : FosCam FI9805W
Sécurité : Nest Protect
Energie : AEO_HEM2 d'AEON LABS, onduleur APC Back-UPS ES 700
Autres : Pc Windows 10 Pro 64 bits, IPX 800 v3, Netatmo station météo, NAS Synology DS214, TV Sony KDL-50W755c
Avatar de l’utilisateur
lmet
Dieu de domotique
 
Messages: 1086
Inscription: 14 AoĂ» 2011, 18:54
Localisation: Val d'Oise

Re: Relais 220v pour Ă©clairage piscine

Messagede destroyedlolo » 14 Juin 2017, 10:15

Macfly33 a Ă©crit:En fait le montage qui revient le plus souvent sur le forum piscine c'est :
- un disjoncteur 10A protection primaire 230V transfo spot
- un disjoncteurs 25 A protection secondaire transfo spot


du coup je comprend pas l’intérêt sur mon câblage du fusible 32A sur le primaire et rien sur le secondaire ..

Ben ... c'est juste dangereux : ton transfo aura le temps de prendre feu avant que le fusible ne fonde.

La regle de base est (avec quelques racourcies) :
  • P=U * I
  • si ton spot fait 300W, sous 12v ca correspond Ă  25A (25 * 12 = 300) d'oĂą le fusible de 32A
  • sans rentrer dans les dĂ©tails, la puissance est conservĂ©e entre le primaire et le secondaire d'un transfo.
  • donc au primaire, tu aura une puissance de 300W/220V = 1.3A ... donc fusible de 5A (un 10A devrait aussi convenir car c'est la puissance que peut dĂ©livrer un prise "normale" donc le transfo devrait avoir sa propre protection ou supporter le 10A ... a voir dans sa doc)

Si tu met le 32A sur le primaire, c'est pour protéger une puissance de 32*220 = 7KW : si ton transfo n'as pas sa propre protection, il va se transformé en grille pain avant que le fusible ne fonde.

De plus, il me semble (conditionnel) qu'il faut un disjoncteur de 10mA pour protéger un dispositif immergé : il se place en amont du transfo et protégera si tu as à la fois un défaut sur ton projecteur et sur ton transfo.

Voili voila.
  • BananaPI sous Gentoo, disque SATA de 2 To
  • RĂ©seau 1-wire
  • TĂ©lĂ©Information pour la conso et la production Ă©lectrique
  • Tablette anciennement Android passĂ©e sous Gentoo comme tableau de bord.
  • Multimedia par DNLA
  • Et pleins de nouvelles idĂ©es ... et bien sur, pas assez de temps.
Sur mon site un descriptif de ma domotique 100% fait maison.
destroyedlolo
Dieu de domotique
 
Messages: 394
Inscription: 23 Nov 2015, 16:03
Localisation: A côté d'Annecy

Précédente

Retourner vers Arrosage / Aquarium / Piscine

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

Copyright © 2011 - Touteladomotique.com - Tous droits rĂ©servĂ©s
Les blogs partenaires : Abavala, Domo-Blog, Domotique34, Maison et Domotique