Carte IPX et orage

Toutes les cartes IP qui sont utilisés dans le monde de la domotique et du DIY.

Carte IPX et orage

Messagede jbus27 » 16 AoĂ» 2018, 10:20

Bonjour,

Je viens de griller 2 cartes IPX800 en 2 semaines suite aux orages que l'on a eu sur Marseille.
Après avoir grillé la première, j'ai branché une nouvelle carte sur un onduleur mais rebelote, elle a grillé la semaine suivante.
Sur cette carte, j'utilise 4 relais pour commander des Ă©clairages.
J'ai 2 autres cartes IPX dans un second tableau éclectique à l'étage (vielle maison) mais là, pas de problème.
Avez-vous une idée sur ce qui a pu se passer (courants induits, pb sur le câble réseau, ...) ? Aucun autre équipement informatique n'a eu de problème.

Cordialement,

Philippe
Veralite et VeraPlus sous UI7 / Imperihome / Google Home
IPX V3 (Ă©clairage, portail, alarme)
Modules Volet Roulant Fibaro, Détecteurs Fumée Fibaro, Prises Everspring
RFXTrx USB + Sondes Oregon + Modules OWL (CM 160 + Transmetteur 3 canaux)
Interface Modbus - VMC double flux / Interface Alarme delta Dore - Tyxia 4600
jbus27
Membre Actif
 
Messages: 23
Inscription: 12 Mar 2012, 13:11
Localisation: Marseille

Re: Carte IPX et orage

Messagede steeve3172 » 16 AoĂ» 2018, 13:29

Bonjour,

Qu'est ce qui a cramé? Généralement, les surtensions provoquent des dégâts plus ou moins visibles sur les composants. Il faut voir si c'est l'étage d'alimentation ou de la carte réseau qui a été impacté.

Il est intéressant d'installer un parafoudre secteur en amont de ton installation électrique bien que dans ton cas, je doute que ce soit la solution.

Je pencherais plutôt pour une surintensité et un problème d'écoulement vers la terre. J'essaierais d'installer un 30mA de type HPI dédié à ces équipements.
Et si cela provient de la partie communication, il faudra voir d'oĂą peut remonter un courant induit.
eedomus - dongle ENOCEAN - RFXtrx433E - Zibase PRO avec licence (placard) - 2 x IPX800v3 - Google Home
JEEDOM V3.1 et DOMOTICZ en test
Mirror - KAROTZ avec FREE RABBITS & OPENKAROTZ - Teleinfo EDF XBEE
Sondes Oregon (WGR800 - STC800 - PCR800 - THGN801 - UVN800 - 10 THGR810)
FIBARO (FGK-101- FGBS-001 - FGS-221 - FGS-211 - FGD-211 - FGR-221 - FGRM-221 - FGR-222 - FGWPE-101 - FGMS-001 - FGSS-001 - FGSS-002 - WallPlug) - Divers capteurs filaires
QUBINO MNHAA2 & ZMNHJD1 - REMOTEC ZXT-120 - NETATMO - VISION SECURITY ZS6301 - Mulitprise GREENWAVE - NODON détecteur d'ouverture, Soft Remote, Octan Remote, prise Smart Plug - CHACON - SMART SENSOR - etc.
Serveur NAS 8DD sous DEBIAN - HTPC W7 avec XBMC, SARAH & KINECT (remplacée par Google Home), plusieurs RASPBERRY 1B, 2B & 3
Divers PC WXP, W7, W8, W10, DEBIAN, Macbook Pro - ? Raspberry - Tablette 10" dédiées avec Imperihome V2 PRO
Tablettes IPAD 2, IPAD AIR, ASUS TFT700, PIPO Max-M9Pro, ONDA- Smartphones Galaxy S, SIII, Iphone 5 et MI 4
steeve3172
Dieu de domotique
 
Messages: 2209
Inscription: 19 FĂ©v 2013, 06:21
Localisation: Toulouse

Re: Carte IPX et orage

Messagede Okimi » 16 AoĂ» 2018, 19:54

Bonjour

As-tu pris contact avec le SAV de GCE ?
Ils ont un forfait réparation pour ce genre de problème.
Au passage ils sauront te dire quelle partie de la carte a été endommagée.
Jeedom v1.212 sur VM debian8 avec interfaçage VERA, IPX800, WES et Karotz.
Zwave :
VERALITE (UI5 v1.5.622 fr) - 36 mod. physiques, 56 virtuels, 8 caméras, 5 plugins, 67 scènes
Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Z-Stick S2 et S5, 4in1, DSC13, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN157-6, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo Cool Cam
VERA EDGE (UI7) en cours d'installation avec FGSD-002 et FGFS-101
Filaire :
IPX800v4 (4.00.31) +3 X4VR +2 X8R +2 X24D + 1 XTHL ext.
IPX800v3 (3.05.62) +3 X880 +2 X400
Teracom TCW121b et TCW180b, Serveur WES (v0.7G5), Karotz (OpenKarotz 2.22), Current Cost EnviR, NAS Synology DS1512+ et DS211 (DSM 6.2-23739 U2), Raspberry Pi (v1, v2 et v3), Banana Pi M1+
Caméras : Hikvision DS-2CD2532F-IS (3MP), DS-2CD2542F-IS (4MP), DS-2CD2185FWD-IS (8MP) - Dahua SD22204T-GN (2MP PTZ) - Dlink DCS-2210 et DCS-2121 - Zavio F1100 - Bluestork BS-CAM PTZ
Serveur de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.2 (J1900 4 cores @ 2.0/2.4 Ghz - 8 Go RAM DDR3L - SSD 180 Go)
Okimi
Dieu de domotique
 
Messages: 676
Inscription: 20 Jan 2012, 10:11

Re: Carte IPX et orage

Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 07:51

Bonjour,
Sur la carte qui était branchée derrière l'onduleur, c'est le circuit ULN2803A qui a explosé (voir photo). Pour la seconde carte, rien de visible à part un peu de poudre blanche au niveau des régulateurs comme si un condensateur avait explosé.

Philippe
Fichiers joints
IPX_hs.jpg
IPX_hs.jpg (264.71 Kio) Vu 598 fois
Veralite et VeraPlus sous UI7 / Imperihome / Google Home
IPX V3 (Ă©clairage, portail, alarme)
Modules Volet Roulant Fibaro, Détecteurs Fumée Fibaro, Prises Everspring
RFXTrx USB + Sondes Oregon + Modules OWL (CM 160 + Transmetteur 3 canaux)
Interface Modbus - VMC double flux / Interface Alarme delta Dore - Tyxia 4600
jbus27
Membre Actif
 
Messages: 23
Inscription: 12 Mar 2012, 13:11
Localisation: Marseille

Re: Carte IPX et orage

Messagede steeve3172 » 17 AoĂ» 2018, 07:56

Qu'as tu de câbler sur tes sorties TOR?
eedomus - dongle ENOCEAN - RFXtrx433E - Zibase PRO avec licence (placard) - 2 x IPX800v3 - Google Home
JEEDOM V3.1 et DOMOTICZ en test
Mirror - KAROTZ avec FREE RABBITS & OPENKAROTZ - Teleinfo EDF XBEE
Sondes Oregon (WGR800 - STC800 - PCR800 - THGN801 - UVN800 - 10 THGR810)
FIBARO (FGK-101- FGBS-001 - FGS-221 - FGS-211 - FGD-211 - FGR-221 - FGRM-221 - FGR-222 - FGWPE-101 - FGMS-001 - FGSS-001 - FGSS-002 - WallPlug) - Divers capteurs filaires
QUBINO MNHAA2 & ZMNHJD1 - REMOTEC ZXT-120 - NETATMO - VISION SECURITY ZS6301 - Mulitprise GREENWAVE - NODON détecteur d'ouverture, Soft Remote, Octan Remote, prise Smart Plug - CHACON - SMART SENSOR - etc.
Serveur NAS 8DD sous DEBIAN - HTPC W7 avec XBMC, SARAH & KINECT (remplacée par Google Home), plusieurs RASPBERRY 1B, 2B & 3
Divers PC WXP, W7, W8, W10, DEBIAN, Macbook Pro - ? Raspberry - Tablette 10" dédiées avec Imperihome V2 PRO
Tablettes IPAD 2, IPAD AIR, ASUS TFT700, PIPO Max-M9Pro, ONDA- Smartphones Galaxy S, SIII, Iphone 5 et MI 4
steeve3172
Dieu de domotique
 
Messages: 2209
Inscription: 19 FĂ©v 2013, 06:21
Localisation: Toulouse

Re: Carte IPX et orage

Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 08:28

Sur la carte, j'utilise 4 relais pour commander des éclairages et 4 entrées pour les boutons poussoir.
c'est tout.
Veralite et VeraPlus sous UI7 / Imperihome / Google Home
IPX V3 (Ă©clairage, portail, alarme)
Modules Volet Roulant Fibaro, Détecteurs Fumée Fibaro, Prises Everspring
RFXTrx USB + Sondes Oregon + Modules OWL (CM 160 + Transmetteur 3 canaux)
Interface Modbus - VMC double flux / Interface Alarme delta Dore - Tyxia 4600
jbus27
Membre Actif
 
Messages: 23
Inscription: 12 Mar 2012, 13:11
Localisation: Marseille

Re: Carte IPX et orage

Messagede steeve3172 » 17 AoĂ» 2018, 08:33

Ce n'est pas impossible qu'un de tes éclairages ait eu un soucis car le composant que tu cites semble être utilisé pour les sorties digitales.

As tu un 30mA sur ton circuit d'éclairage? Car il aurait du disjoncter avant que cela ne revienne sur l'IPX si c'est un court-circuit qui est à l'origine du problème.
eedomus - dongle ENOCEAN - RFXtrx433E - Zibase PRO avec licence (placard) - 2 x IPX800v3 - Google Home
JEEDOM V3.1 et DOMOTICZ en test
Mirror - KAROTZ avec FREE RABBITS & OPENKAROTZ - Teleinfo EDF XBEE
Sondes Oregon (WGR800 - STC800 - PCR800 - THGN801 - UVN800 - 10 THGR810)
FIBARO (FGK-101- FGBS-001 - FGS-221 - FGS-211 - FGD-211 - FGR-221 - FGRM-221 - FGR-222 - FGWPE-101 - FGMS-001 - FGSS-001 - FGSS-002 - WallPlug) - Divers capteurs filaires
QUBINO MNHAA2 & ZMNHJD1 - REMOTEC ZXT-120 - NETATMO - VISION SECURITY ZS6301 - Mulitprise GREENWAVE - NODON détecteur d'ouverture, Soft Remote, Octan Remote, prise Smart Plug - CHACON - SMART SENSOR - etc.
Serveur NAS 8DD sous DEBIAN - HTPC W7 avec XBMC, SARAH & KINECT (remplacée par Google Home), plusieurs RASPBERRY 1B, 2B & 3
Divers PC WXP, W7, W8, W10, DEBIAN, Macbook Pro - ? Raspberry - Tablette 10" dédiées avec Imperihome V2 PRO
Tablettes IPAD 2, IPAD AIR, ASUS TFT700, PIPO Max-M9Pro, ONDA- Smartphones Galaxy S, SIII, Iphone 5 et MI 4
steeve3172
Dieu de domotique
 
Messages: 2209
Inscription: 19 FĂ©v 2013, 06:21
Localisation: Toulouse

Re: Carte IPX et orage

Messagede steeve3172 » 17 AoĂ» 2018, 08:35

J'ai dit une bêtise, sur un court circuit, le 30mA ne réagit pas forcément mais la fuite de courant provoquée par le dégât sur ta carte IPX devrait l'avoir fait déclencher.
eedomus - dongle ENOCEAN - RFXtrx433E - Zibase PRO avec licence (placard) - 2 x IPX800v3 - Google Home
JEEDOM V3.1 et DOMOTICZ en test
Mirror - KAROTZ avec FREE RABBITS & OPENKAROTZ - Teleinfo EDF XBEE
Sondes Oregon (WGR800 - STC800 - PCR800 - THGN801 - UVN800 - 10 THGR810)
FIBARO (FGK-101- FGBS-001 - FGS-221 - FGS-211 - FGD-211 - FGR-221 - FGRM-221 - FGR-222 - FGWPE-101 - FGMS-001 - FGSS-001 - FGSS-002 - WallPlug) - Divers capteurs filaires
QUBINO MNHAA2 & ZMNHJD1 - REMOTEC ZXT-120 - NETATMO - VISION SECURITY ZS6301 - Mulitprise GREENWAVE - NODON détecteur d'ouverture, Soft Remote, Octan Remote, prise Smart Plug - CHACON - SMART SENSOR - etc.
Serveur NAS 8DD sous DEBIAN - HTPC W7 avec XBMC, SARAH & KINECT (remplacée par Google Home), plusieurs RASPBERRY 1B, 2B & 3
Divers PC WXP, W7, W8, W10, DEBIAN, Macbook Pro - ? Raspberry - Tablette 10" dédiées avec Imperihome V2 PRO
Tablettes IPAD 2, IPAD AIR, ASUS TFT700, PIPO Max-M9Pro, ONDA- Smartphones Galaxy S, SIII, Iphone 5 et MI 4
steeve3172
Dieu de domotique
 
Messages: 2209
Inscription: 19 FĂ©v 2013, 06:21
Localisation: Toulouse

Re: Carte IPX et orage

Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 09:19

Rien de spécial sur ces 4 lignes (lampes Led comme le reste des éclairages de la maison) sauf l'utilisation d'un câble multibrin.
Il y a bien un 30 mA qui a disjoncté mais trop tard.

Philippe
Veralite et VeraPlus sous UI7 / Imperihome / Google Home
IPX V3 (Ă©clairage, portail, alarme)
Modules Volet Roulant Fibaro, Détecteurs Fumée Fibaro, Prises Everspring
RFXTrx USB + Sondes Oregon + Modules OWL (CM 160 + Transmetteur 3 canaux)
Interface Modbus - VMC double flux / Interface Alarme delta Dore - Tyxia 4600
jbus27
Membre Actif
 
Messages: 23
Inscription: 12 Mar 2012, 13:11
Localisation: Marseille

Re: Carte IPX et orage

Messagede destroyedlolo » 17 AoĂ» 2018, 09:35

Vu ses specs, je pense que ce circuit est utiliser pour controler les relais de sortie de l'IPX. Est-ce que ce sont des vrais relais ou des "solide state" ?
L'orage a du taper vraiment très non ? Il est possible alors qu'il y ait un un fort courant induit dans les lignes qui vont aux inter et aux lampes et qu'il y a eu un arc entre la partie commande (lampe et inter) et la partie controle (l'IPX).
Si ca se produit trop souvent, la seule solution serait de proteger chacune des lignes de commandes ... mais ca va finir par couter un bras.

Sinon, ton assurance devrait marcher, non ?
  • BananaPI sous Gentoo, disque SATA de 2 To
  • RĂ©seau 1-wire
  • TĂ©lĂ©Information pour la conso et la production Ă©lectrique
  • Tablette anciennement Android passĂ©e sous Gentoo comme tableau de bord.
  • Multimedia par DNLA
  • Et pleins de nouvelles idĂ©es ... et bien sur, pas assez de temps.
Sur mon site un descriptif de ma domotique 100% fait maison.
destroyedlolo
Dieu de domotique
 
Messages: 365
Inscription: 23 Nov 2015, 16:03
Localisation: A côté d'Annecy

Re: Carte IPX et orage

Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 10:13

Merci pour vos réponses.
J'ai contacté GCE, on verra s'ils ont des idées sur le phénomène.
Au niveau des assurances, si l'impact n'est pas directe, ils ne couvrent pas. Comme j'ai eu que des dégâts sur les cartes IPX, ça ne passera pas. Et en plus, la franchise est supérieure au prix de la réparation.

Philippe
Veralite et VeraPlus sous UI7 / Imperihome / Google Home
IPX V3 (Ă©clairage, portail, alarme)
Modules Volet Roulant Fibaro, Détecteurs Fumée Fibaro, Prises Everspring
RFXTrx USB + Sondes Oregon + Modules OWL (CM 160 + Transmetteur 3 canaux)
Interface Modbus - VMC double flux / Interface Alarme delta Dore - Tyxia 4600
jbus27
Membre Actif
 
Messages: 23
Inscription: 12 Mar 2012, 13:11
Localisation: Marseille

Re: Carte IPX et orage

Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 14:58

GCE m'indique que c'est un problème avec l'alimentation 12V. Ils me demandent de vérifier si la masse du 12v est à la terre ou pas.
Je ne vois pas comment la masse pourrait être à la terre. Pour moi les 2 circuits sont indépendant.
Savez-vous ce que cela veut dire ?

Philippe
Veralite et VeraPlus sous UI7 / Imperihome / Google Home
IPX V3 (Ă©clairage, portail, alarme)
Modules Volet Roulant Fibaro, Détecteurs Fumée Fibaro, Prises Everspring
RFXTrx USB + Sondes Oregon + Modules OWL (CM 160 + Transmetteur 3 canaux)
Interface Modbus - VMC double flux / Interface Alarme delta Dore - Tyxia 4600
jbus27
Membre Actif
 
Messages: 23
Inscription: 12 Mar 2012, 13:11
Localisation: Marseille